Уважаемый А.С.!
Вы уверены, что вообще даная программа существует?
Возмжно Вам необходим ОНТП 24-86* (Общесоюзные нормы технологического проеткирования) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности.
Данный вопрос поднимался на форуме в раздела вентиляция и кондиционирование, ссылка дана была на росийские нормы.
ОНТП 24-86*
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ
И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ
(ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ)
ОНТП 24—86*
МВД СССР
Введены в действие с 1 января 1987 г.
взамен СН 463—74
Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными стенами —пожарных отсеков) производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств. Методика должна использоваться при разработке ведомственных норм технологического проектирования, касающихся категорирования помещений и зданий.
В области оценки взрывоопасноти настоящие нормы выделяют категории взрывопожароопасных помещений и зданий, более детальная классификация которых по взрывоопасности и необходимые защитные мероприятия должны регламентироваться самостоятельными нормативными документами.
Настоящие нормы не распространяются на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ, средств инициирования взрывчатых веществ, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке.
Категории помещений и зданий, определенные в соответствии с настоящими нормами, следует применять для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности указанных помещений и зданий в отношении планировки и застройки, этажности, площадей, размещения помещений, конструктивных решений, инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению безопасности людей должны назначаться в зависимости от пожароопасных свойств и количеств веществ и материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.004—85 и ГОСТ 12.1.044—84.
Термины и их определения приняты в соответствии со СТ СЭВ 383—76, ГОСТ 12.1.033—81 и ГОСТ 12.1.044—84.
* Утверждены МВД СССР 27 февраля 1986 г. по согласованию с Госстроем СССР.
** Далее по тексту «помещений и зданий».
ОНТП 24—86
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Категории помещений и зданий подведомственных предприятий и учреждений определяются министерствами и ведомствами, а также технологами проектных организаций на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с настоящими нормами, ведомственными нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.
1.2. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д.
1.3. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся, в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
1.4. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давление, температура и т. д.).
Допускается использование справочных данных, опубликованных головными научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопасности или выданных Государственной службой стандартных справочных данных.
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.
2. КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
2.1. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1.
2.2. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в табл. 1, от высшей (А) к низшей (Д).
ОНТП 24—86
Таблица 1
Категория
помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А
взрывопо-жароопасная
Б
взрывопо-жароопасная
В
пожароопасная
Г
Д
Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5кПа
Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А и Б
Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. Допускается относить к категории Д помещения, в которых находятся ГЖ в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования, в которых не более 60 кг в единице оборудования при давлении не свыше 0,2 мПа, кабельные электропроводки к оборудованию, отдельные предметы мебели на местах
3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА КРИТЕРИЕВ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ
Выбор и обоснование расчетного варианта
3.1. При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий взрыва.
ОНТП 24—86
3.2. Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:
а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно п. 3.1;
б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.
Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным, установки, если вероятность отказа системы автоматики в соответствии с ГОСТ 19460— 74, ГОСТ 13216—74, ГОСТ 19490—74, СТ СЭВ 1190—78 не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 3 с);
120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
300 с при ручном отключении.
Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для которых времена отключения превышают приведенные выше значения.
Под «временем срабатывания» и «временем отключения» следует понимать промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т. п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в помещение. Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения.
В исключительных случаях в установленном порядке допускается превышение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов специальным решением соответствующих министерств или ведомств по согласованию с Госгортехнадзором СССР на подконтрольных ему производствах и предприятиях и МВД СССР.
г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей — на 1м2 пола помещения;
ОНТП 24—86
д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, или со свежеокрашенных поверхностей;
е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.
3.3. Количество пыли, которое может образовать взрывоопасную смесь, определяется из следующих предпосылок:
а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования);
б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.
3.4. Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно равным 80 % геометрического объема помещения.
РАСЧЕТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЗРЫВА ДЛЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ, ПАРОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
3.5. Избыточное давление взрыва Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле
, (1)
где Рmax —максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями п. 1.4. При отсутствии данных допускается принимать Рmax равным 900 кПа;
Рo — начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);
т — масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение; вычисляемая для ГГ по формуле (5), а для паров ЛВЖ и ГЖ по формуле (10), кг;
z — коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению. Допускается принимать значение z по табл. 2;
Vсв — свободный объем помещения, м3;
r,n — плотность пара или газа, кгм-3;
Сcт— стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.), вычисляемая по формуле
ОНТП 24—86
, (2)
где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания;
nс, nн, nо, nх, — число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;
Кн — коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3.
Таблица 2
Вид горючего вещества Значение
Горючие газы
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры спышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля
0,5
0,3
0,3
0
3.6. Расчет Р для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в п. 3.5, а также для смесей может быть выполнен по формуле
где Нт — теплота сгорания, Дж кг-1;
в — плотность воздуха до взрыва при начальной температуре То, кгм-3;
Ср — теплоемкость воздуха, Дж кг-1; К-1 (допускается принимать равной
1,01 103 Дж кг-1 К-1;
То — начальная температура воздуха, К.
3.7. В случае обращения в помещении горючих газов, легкопламеняющихся или горючих жидкостей при определении значения массы т, входящей в
ОНТП 24—86
формулу (1), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной расчетной аварии.
При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся, или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый формулой
, (4)
где A — кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с-1;
Т — продолжительность поступления горючих газов и паров
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с
(принимается по п. 3.2).
3.8. Масса m (кг) поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по формуле
, (5)
где V — объем газа, вышедшего из аппарата, м3;
VT — объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.
При этом
, (6)
где P1 —давление в аппарате, кПа;
V — объем аппарата, м3;
, (7)
V1T — объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;
V2T — объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;
, (8)
q — расход газа, определяемый в зависимости от давления в
трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды
и т. д., м3 с-1;
Т — время, определяемое по п. 3.2, с;
(9)
P2 — максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту,
кПа;
r — внутренний радиус трубопроводов, м;
L— длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.
ОНТП 24-86
3.9. Масса паров жидкости m, поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из выражения
, (10)
где mp — масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;
mемк. — масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;
mсв.окр. — масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.
При этом каждое из слагаемых в формуле (10) определяется по формуле
(11)
где W — интенсивность испарения, кг с-1 м-2;
Fи — площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с п. 3.2 в
зависимости от массы жидкости mn, вышедшей в помещение.
Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (10) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ.
3.10. Масса mn, (кг), вышедшей в помещение жидкости, определяется в соответствии с п. 3.2.
3.11. Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле
(12)
где — коэффициент, принимаемый по табл. 3 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;
М — молекулярная масса;
Pн — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным в соответствии с требованиями п.1.4, кПа.
Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей
3.12. Расчет избыточного давления взрыва Р (кПа) производится по формуле (3), где под величиной z понимается доля участия взвешенной горючей, пыли во взрыве. В отсутствие экспериментальных сведений о величине z допускается полагать z = 0,5.
ОНТП 24—86
Таблица 3
Скорость воздушного потока
в помещении,
м.с-1 Значение коэффициента при температуре t (°С) воздуха
в помещении
10
15
20
30
35
0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6
0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3
0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2
1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6
3.13. Расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли т (кг), образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяется по формуле
т = твз + тав, (13)
где твз — расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;
тав — расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате
аварийной ситуации, кг.
3.14. Расчетная масса взвихрившейся пыли твз определяется по формуле
mвз = Квз mn , (14)
где Квз — доля отложенной в помещение пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. В отсутствие экспериментальных сведений о величине Kвз допускается полагать Квз=0,9;
тn — масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.
3.15. Расчетная масса пыли mвз, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, определяется по формуле
, (15)
где mап — масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг;
q — производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг с-1;
Т — время отключения, определяемое по пункту 3.2. г, с;
Кп — коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. В отсутствие экспериментальных сведений о величине Кп допускается полагать: для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм —Кп=0,5; для пылей с дисперсностью менее 350 мкм—Кп=1,0. Величина
ОНТП 24—86
mап принимается в соответствии с п.п. 3.1 и 3.3.
3.16. Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяется по формуле
, (16)
где Кг — доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;
т1 — масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между генеральными уборками, кг;
т2 — масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между текущими уборками, кг;
Ку — коэффициент эффективности пылеуборки. Принимается при ручной пылеуборке; сухой — 0,6; влажной — 0,7.
При механизированной вакуумной уборке:
пол ровный — 0,9;
пол с выбоинами (до 5 % площади) — 0,7.
Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие поверхности в производственных помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых удаляется в процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежесуточно и т. п.).
3.17. Масса пыли mі (i = l,2), оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле
mі =Mі (l—)і, (i=l,2), (17)
где Mi= Mij — масса пыли, выделяющаяся в объем помещения
j за период времени между генеральными пылеуборками, кг;
M1j — масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за
указанный период, кг;
М2= М2j —масса пыли, выделяющаяся в объем помещения
j за период времени между текущими пылеуборками, кг;
М2j — масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за
указанный период, кг;
— доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется
вытяжными вентиляционными системами. В отсутствие
экспериментальных сведений о величине полагают =0;
— доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей
соответственно на труднодоступных и доступных для уборки
ОНТП 24—86
поверхностях помещения
При отсутствии сведений о величине коэффициентов и допускается полагать = l, = 0.
3.18. Величина Мі (і=l,2) может быть также определена экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в период максимальной загрузки оборудования по формуле
Мі = (Gіj Fіj ) 1 ( і = 1,2), (18)
j
где G1j, G2j — интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных
F1j (м2) и доступных F2j (м2) площадях, кг м-2 с-1;
1, 2 — промежуток времени соответственно между генеральными и текущими
пылеуборками, с.
Определение избыточного давления взрыва для веществ
и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии
с водой, кислородом воздуха или друг с другом
3.19. Расчетное избыточное давление взрыва Р для веществ и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяется по приведенной выше методике, полагая z = l и принимая в качестве величины Нт энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях. В случае, когда определить величину Р не представляется возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа.
Определение избыточного давления взрыва для взрывоопасных
смесей, содержащих газы (пары) и пыли
3.20. Расчетное избыточное давление взрыва Р для гибридных взрывоопасных смесей, содержащих газы (пары) и пыли, определяется по формуле
P = P1 + Р2, (19)
где P1 — давление взрыва, вычисленное для газа (пара) в соответствии с разделами 3.5
и 3.6;
Р2 —давление взрыва, вычисленное для пыли в соответствии с разделом 3.12.
4. КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
4.1. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категорий А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.
ОНТП 24—86
Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
4.2. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:
а) здание не относится к категории А;
б) суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2.
Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
4.3. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:
а) здание не относится к категориям А или Б;
б) суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.
Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
4.4. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:
а) здание не относится к категориям А, Б или В;
б) суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммарной площади всех помещений.
Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2), и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками автоматического пожаротушения.
4.5. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
(рекомендуемое)
РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА z УЧАСТИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ И ПАРОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ВО ВЗРЫВЕ
Материалы настоящего приложения применяются для случая 100 m / (г,п Vсв) <0,5 Снкпв, где C нкпв — нижний концентрационный предел воспламенения газа или пара, % (об.).
ОНТП 24—86
Продолжение прилож.
1. Коэффициент z участия горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей во взрыве при заданном уровне значимости Q (С>С) рассчитывается по формулам:
при Хнкпв и нквп S;
( 1 )
при Хнквп и нквп S;
z = F z нкпв,
где Со—предэкспоненциальный множитель, % (об.), равный при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов
Со = 3,77 103 ( 3 )
при подвижности воздушной среды для горючих газов
( 4 )
при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей
( 5 )
при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей
( 6 )
m — масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения в
соответствии с разд. 3, кг;
— допустимые отклонения концентраций при задаваемом уровне значимость Q(C>C), приведенные в таблице приложения;
Хнквп, нквп, Z нквп — расстояния по осям X, Y и Z от источника поступления газа или пара, ограниченные нижним концентрационным пределом воспламенения соответственно, м; рассчитываются по формулам (10—12) приложения;
L, S—длина и ширина помещения соответственно, м;
F — площадь пола помещения, м2;
ОНТП 24—86
Продолжение прилож.
U — подвижность воздушной среды, м с-1 ;
Сн — концентрация насыщенных паров при расчетной температуре (°С) воздуха в помещении, % (об.).
Концентрация Сн может быть найдена по формуле
Сн =100Рн /Ро, (7)
где Рн — давление насыщенных паров при расчетной температуре (находится из справочной литературы), кПа;
Pо — атмосферное давление, равное 101 кПа.
В качестве расчетной температуры tо следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tо по каким-либо причинам определить не удается, допускается принять ее равной 61 °С.
Таблица
ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИ УРОВНЕ ЗНАЧИМОСТИ Q(C )
Характер распределения концентраций Q(C< )
Для горючих газов при отсутствии под-
0,1 1,29
вижности воздушной среды 0,05 1,38
0,01 1,53
0,003 1,63
0,001 1,70
0,000001
2,04
Для горючих газов при подвижности воз-
0,1 1,29
душной среды 0,05 1,37
0,01 1,52
0,003 1,62
0,001 1,70
0,000001
2,03
Для паров легковоспламеняющихся жид-
0,1 1,19
костей при отсутствии подвижности воз-
0,05 1,25
душной среды 0,01 1,35
0,003 1,41
0,001 1,46
0,000001
1,68
Для паров легковоспламеняющихся жидко- 0,1 1,21
стей при подвижности воздушной среды 0,05 1,27
0,01 1,38
0,003 1,45
0.001 1,51
0,000001
1,75
ОНТП 24 - 86
Продолжение прилож.
Величина уровня значимости Q(C> ) выбирается, исходя из особенностей технологического процесса. Допускается принимать Q(С ) равным 0,05.
2. Величина коэффициента z участия паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей во взрыве может быть определена по номограмме, приведенной на рисунке.
Значения Х определяются по формуле
где С* — величина, задаваемая соотношением
С*= Сст, (9)
— эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.
3. Расстояния Хнкпв, нквп и нкпв рассчитываются по формулам:
(10)
; (11)
(12)
где K1 — коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 для
легковоспламеняющихся жидкостей;
К2 — коэффициент, принимаемый равным 1 для горючих газов
и для легковоспламеняющихся жидкостей;
ОНТП 24-86
К3 — коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 для горючих газов при подвижности воздушной среды; 0,04714 для легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижной воздушной среды и 0,3536 для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды;
Н — высота помещения, м.
При отрицательных значениях логарифмов расстояния Хнквп, нквп и Zнквп принимаются равными 0.