РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Вопрос: Подскажите пожалуйста. У кого есть программа расчета категории помещения по взрыво - пожаробезопасности.
Автор: Петров А.С.
Дата последнего ответа: 2006-01-29 10:11:09
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Уважаемый А.С.!

Вы уверены, что вообще даная программа существует?

Возмжно Вам необходим ОНТП 24-86* (Общесоюзные нормы технологического проеткирования) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности.

Данный вопрос поднимался на форуме в раздела вентиляция и кондиционирование, ссылка дана была на росийские нормы.





ОНТП 24-86*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ

И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ

ОПАСНОСТИ

(ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ)

ОНТП 24—86*

МВД СССР



Введены в действие с 1 января 1987 г.

взамен СН 463—74



Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными стенами —пожарных отсеков) производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств. Методика должна использоваться при разработке ведомственных норм технологического проектирования, касающихся категорирования помещений и зданий.

В области оценки взрывоопасноти настоящие нормы выделяют категории взрывопожароопасных помещений и зданий, более детальная классификация которых по взрывоопасности и необходимые защитные мероприятия должны регламентироваться самостоятельными нормативными документами.

Настоящие нормы не распространяются на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ, средств инициирования взрывчатых веществ, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке.

Категории помещений и зданий, определенные в соответствии с настоящими нормами, следует применять для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности указанных помещений и зданий в отношении планировки и застройки, этажности, площадей, размещения помещений, конструктивных решений, инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению безопасности людей должны назначаться в зависимости от пожароопасных свойств и количеств веществ и материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.004—85 и ГОСТ 12.1.044—84.

Термины и их определения приняты в соответствии со СТ СЭВ 383—76, ГОСТ 12.1.033—81 и ГОСТ 12.1.044—84.









* Утверждены МВД СССР 27 февраля 1986 г. по согласованию с Госстроем СССР.

** Далее по тексту «помещений и зданий».



ОНТП 24—86



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Категории помещений и зданий подведомственных предприятий и учреждений определяются министерствами и ведомствами, а также технологами проектных организаций на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с настоящими нормами, ведомственными нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.

1.2. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д.

1.3. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся, в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

1.4. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давление, температура и т. д.).

Допускается использование справочных данных, опубликованных головными научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопасности или выданных Государственной службой стандартных справочных данных.

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.



2. КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1.

2.2. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в табл. 1, от высшей (А) к низшей (Д).





ОНТП 24—86

Таблица 1





Категория

помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении



А

взрывопо-жароопасная













Б

взрывопо-жароопасная







В

пожароопасная









Г









Д



Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5кПа

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А и Б

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. Допускается относить к категории Д помещения, в которых находятся ГЖ в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования, в которых не более 60 кг в единице оборудования при давлении не свыше 0,2 мПа, кабельные электропроводки к оборудованию, отдельные предметы мебели на местах







3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА КРИТЕРИЕВ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ

Выбор и обоснование расчетного варианта

3.1. При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий взрыва.



ОНТП 24—86







3.2. Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно п. 3.1;

б) все содержимое аппарата поступает в помещение;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным, установки, если вероятность отказа системы автоматики в соответствии с ГОСТ 19460— 74, ГОСТ 13216—74, ГОСТ 19490—74, СТ СЭВ 1190—78 не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 3 с);

120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

300 с при ручном отключении.

Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для которых времена отключения превышают приведенные выше значения.

Под «временем срабатывания» и «временем отключения» следует понимать промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т. п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в помещение. Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения.

В исключительных случаях в установленном порядке допускается превышение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов специальным решением соответствующих министерств или ведомств по согласованию с Госгортехнадзором СССР на подконтрольных ему производствах и предприятиях и МВД СССР.

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей — на 1м2 пола помещения;



ОНТП 24—86



д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, или со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

3.3. Количество пыли, которое может образовать взрывоопасную смесь, определяется из следующих предпосылок:

а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования);

б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.

3.4. Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно равным 80 % геометрического объема помещения.



РАСЧЕТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЗРЫВА ДЛЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ, ПАРОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

3.5. Избыточное давление взрыва Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле

, (1)

где Рmax —максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями п. 1.4. При отсутствии данных допускается принимать Рmax равным 900 кПа;

Рo — начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

т — масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение; вычисляемая для ГГ по формуле (5), а для паров ЛВЖ и ГЖ по формуле (10), кг;

z — коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению. Допускается принимать значение z по табл. 2;

Vсв — свободный объем помещения, м3;

r,n — плотность пара или газа, кгм-3;

Сcт— стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.), вычисляемая по формуле



ОНТП 24—86









, (2)



где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания;

nс, nн, nо, nх, — число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

Кн — коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3.

Таблица 2

Вид горючего вещества Значение



Горючие газы



Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше



Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля



Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры спышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля

0,5



0,3





0,3







0



3.6. Расчет Р для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в п. 3.5, а также для смесей может быть выполнен по формуле



где Нт — теплота сгорания, Дж  кг-1;

в — плотность воздуха до взрыва при начальной температуре То, кгм-3;

Ср — теплоемкость воздуха, Дж  кг-1; К-1 (допускается принимать равной

1,01  103 Дж  кг-1 К-1;

То — начальная температура воздуха, К.



3.7. В случае обращения в помещении горючих газов, легкопламеняющихся или горючих жидкостей при определении значения массы т, входящей в

ОНТП 24—86





формулу (1), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной расчетной аварии.

При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся, или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый формулой

, (4)

где A — кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с-1;

Т — продолжительность поступления горючих газов и паров

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с

(принимается по п. 3.2).

3.8. Масса m (кг) поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по формуле

, (5)

где V — объем газа, вышедшего из аппарата, м3;

VT — объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.



При этом

, (6)

где P1 —давление в аппарате, кПа;

V — объем аппарата, м3;



, (7)



V1T — объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;

V2T — объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;



, (8)



q — расход газа, определяемый в зависимости от давления в

трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды

и т. д., м3  с-1;

Т — время, определяемое по п. 3.2, с;

(9)

P2 — максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту,

кПа;

r — внутренний радиус трубопроводов, м;

L— длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.



ОНТП 24-86





3.9. Масса паров жидкости m, поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из выражения

, (10)

где mp — масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

mемк. — масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

mсв.окр. — масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.

При этом каждое из слагаемых в формуле (10) определяется по формуле

(11)

где W — интенсивность испарения, кг  с-1  м-2;

Fи — площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с п. 3.2 в

зависимости от массы жидкости mn, вышедшей в помещение.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (10) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ.

3.10. Масса mn, (кг), вышедшей в помещение жидкости, определяется в соответствии с п. 3.2.

3.11. Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

(12)

где — коэффициент, принимаемый по табл. 3 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;

М — молекулярная масса;

Pн — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным в соответствии с требованиями п.1.4, кПа.





Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей

3.12. Расчет избыточного давления взрыва Р (кПа) производится по формуле (3), где под величиной z понимается доля участия взвешенной горючей, пыли во взрыве. В отсутствие экспериментальных сведений о величине z допускается полагать z = 0,5.



ОНТП 24—86



Таблица 3

Скорость воздушного потока

в помещении,

м.с-1 Значение коэффициента при температуре t (°С) воздуха

в помещении



10

15

20

30

35



0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6

0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3

0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2

1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6



3.13. Расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли т (кг), образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяется по формуле



т = твз + тав, (13)



где твз — расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

тав — расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате

аварийной ситуации, кг.

3.14. Расчетная масса взвихрившейся пыли твз определяется по формуле

mвз = Квз  mn , (14)

где Квз — доля отложенной в помещение пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. В отсутствие экспериментальных сведений о величине Kвз допускается полагать Квз=0,9;

тn — масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.



3.15. Расчетная масса пыли mвз, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, определяется по формуле

, (15)

где mап — масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг;

q — производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг  с-1;

Т — время отключения, определяемое по пункту 3.2. г, с;

Кп — коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. В отсутствие экспериментальных сведений о величине Кп допускается полагать: для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм —Кп=0,5; для пылей с дисперсностью менее 350 мкм—Кп=1,0. Величина

ОНТП 24—86





mап принимается в соответствии с п.п. 3.1 и 3.3.

3.16. Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяется по формуле

, (16)



где Кг — доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;

т1 — масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между генеральными уборками, кг;

т2 — масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между текущими уборками, кг;

Ку — коэффициент эффективности пылеуборки. Принимается при ручной пылеуборке; сухой — 0,6; влажной — 0,7.

При механизированной вакуумной уборке:

пол ровный — 0,9;

пол с выбоинами (до 5 % площади) — 0,7.

Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие поверхности в производственных помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых удаляется в процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежесуточно и т. п.).

3.17. Масса пыли mі (i = l,2), оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле

mі =Mі (l—)і, (i=l,2), (17)

где Mi= Mij — масса пыли, выделяющаяся в объем помещения

j за период времени между генеральными пылеуборками, кг;

M1j — масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за

указанный период, кг;

М2= М2j —масса пыли, выделяющаяся в объем помещения

j за период времени между текущими пылеуборками, кг;

М2j — масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за

указанный период, кг;

— доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется

вытяжными вентиляционными системами. В отсутствие

экспериментальных сведений о величине полагают =0;

— доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей

соответственно на труднодоступных и доступных для уборки

ОНТП 24—86

поверхностях помещения

При отсутствии сведений о величине коэффициентов и допускается полагать = l, = 0.

3.18. Величина Мі (і=l,2) может быть также определена экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в период максимальной загрузки оборудования по формуле



Мі = (Gіj  Fіj ) 1 ( і = 1,2), (18)

j



где G1j, G2j — интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных

F1j (м2) и доступных F2j (м2) площадях, кг  м-2  с-1;

1, 2 — промежуток времени соответственно между генеральными и текущими

пылеуборками, с.



Определение избыточного давления взрыва для веществ

и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии

с водой, кислородом воздуха или друг с другом



3.19. Расчетное избыточное давление взрыва Р для веществ и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяется по приведенной выше методике, полагая z = l и принимая в качестве величины Нт энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях. В случае, когда определить величину Р не представляется возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа.



Определение избыточного давления взрыва для взрывоопасных

смесей, содержащих газы (пары) и пыли



3.20. Расчетное избыточное давление взрыва Р для гибридных взрывоопасных смесей, содержащих газы (пары) и пыли, определяется по формуле

P = P1 + Р2, (19)

где P1 — давление взрыва, вычисленное для газа (пара) в соответствии с разделами 3.5

и 3.6;

Р2 —давление взрыва, вычисленное для пыли в соответствии с разделом 3.12.





4. КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ



4.1. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категорий А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.



ОНТП 24—86



Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.2. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А;

б) суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.3. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категориям А или Б;

б) суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.4. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категориям А, Б или В;

б) суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2), и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.5. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(рекомендуемое)

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА z УЧАСТИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ И ПАРОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ВО ВЗРЫВЕ

Материалы настоящего приложения применяются для случая 100 m / (г,п Vсв) <0,5 Снкпв, где C нкпв — нижний концентрационный предел воспламенения газа или пара, % (об.).



ОНТП 24—86

Продолжение прилож.

1. Коэффициент z участия горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей во взрыве при заданном уровне значимости Q (С>С) рассчитывается по формулам:

при Хнкпв и нквп  S;

( 1 )

при Хнквп  и нквп  S;

z = F  z нкпв,

где Со—предэкспоненциальный множитель, % (об.), равный при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов

Со = 3,77  103 ( 3 )

при подвижности воздушной среды для горючих газов

( 4 )

при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей



( 5 )

при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей



( 6 )

m — масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения в

соответствии с разд. 3, кг;

 — допустимые отклонения концентраций при задаваемом уровне значимость Q(C>C), приведенные в таблице приложения;



Хнквп, нквп, Z нквп — расстояния по осям X, Y и Z от источника поступления газа или пара, ограниченные нижним концентрационным пределом воспламенения соответственно, м; рассчитываются по формулам (10—12) приложения;

L, S—длина и ширина помещения соответственно, м;

F — площадь пола помещения, м2;



ОНТП 24—86

Продолжение прилож.

U — подвижность воздушной среды, м  с-1 ;

Сн — концентрация насыщенных паров при расчетной температуре (°С) воздуха в помещении, % (об.).

Концентрация Сн может быть найдена по формуле

Сн =100Рн /Ро, (7)

где Рн — давление насыщенных паров при расчетной температуре (находится из справочной литературы), кПа;

Pо — атмосферное давление, равное 101 кПа.

В качестве расчетной температуры tо следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tо по каким-либо причинам определить не удается, допускается принять ее равной 61 °С.

Таблица

ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ  КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИ УРОВНЕ ЗНАЧИМОСТИ Q(C )

Характер распределения концентраций Q(C< )



Для горючих газов при отсутствии под-

0,1 1,29

вижности воздушной среды 0,05 1,38

0,01 1,53

0,003 1,63

0,001 1,70



0,000001

2,04



Для горючих газов при подвижности воз-

0,1 1,29

душной среды 0,05 1,37

0,01 1,52

0,003 1,62

0,001 1,70



0,000001

2,03



Для паров легковоспламеняющихся жид-

0,1 1,19

костей при отсутствии подвижности воз-

0,05 1,25

душной среды 0,01 1,35

0,003 1,41

0,001 1,46



0,000001

1,68



Для паров легковоспламеняющихся жидко- 0,1 1,21

стей при подвижности воздушной среды 0,05 1,27

0,01 1,38

0,003 1,45

0.001 1,51



0,000001

1,75







ОНТП 24 - 86

Продолжение прилож.

Величина уровня значимости Q(C> ) выбирается, исходя из особенностей технологического процесса. Допускается принимать Q(С ) равным 0,05.

2. Величина коэффициента z участия паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей во взрыве может быть определена по номограмме, приведенной на рисунке.





Значения Х определяются по формуле





где С* — величина, задаваемая соотношением



С*=   Сст, (9)



 — эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.



3. Расстояния Хнкпв, нквп и нкпв рассчитываются по формулам:

(10)



; (11)



(12)

где K1 — коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 для

легковоспламеняющихся жидкостей;

К2 — коэффициент, принимаемый равным 1 для горючих газов

и для легковоспламеняющихся жидкостей;





ОНТП 24-86



К3 — коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 для горючих газов при подвижности воздушной среды; 0,04714 для легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижной воздушной среды и 0,3536 для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды;

Н — высота помещения, м.

При отрицательных значениях логарифмов расстояния Хнквп, нквп и Zнквп принимаются равными 0.



С уважением,

Юлия.
Юлия


2006-01-12 14:47:16

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

On-Line: На сайте 3 человека